亚洲精品国产精品国自产/在线a视频网站/先锋av资源/精品免费久久久久久久/精品人妻少妇一区二区三区在线

公司是一家專業生產110KV及以下高低壓配電箱、配電柜等電力自動化控制設備的大型企業
咨詢熱線:

13088088808

什么是箱變?成開箱變知識大匯總

作者:admin 發布日期: 2021-01-18 二維碼分享

什么是箱變?成開成都箱變知識大匯總:

 箱變是將高低壓一次設備、變壓器、二次設備在工廠內集成在一個雙層、密封、防腐、可移動的戶外箱體內。

 箱式變電站,又叫預裝式變電所或預裝式變電站。是一種高壓開關設備、配電變壓器和低壓配電裝置,按一定接線方案排成一體的工廠預制戶內、戶外緊湊式配電設備,即將變壓器降壓、低壓配電等功能有機地組合在一起,安裝在一個防潮、防銹、防塵、防鼠、防火、防盜、隔熱、全封鎖、可移動的鋼結構箱,特別合用于城網建設與改造,是繼土建變電站之后崛起的一種嶄新的變電站。箱式變電站合用于礦山、工廠企業、油氣田和風力發電站,它替換了原有的土建配電房,配電站,成為新型的成套變配電裝置。

什么是箱變?箱變知識大全

“箱變的結構

箱變的總體結構主要分為高壓開關設備、變壓器及低壓配電裝置三大部門。

根據系統需要,高壓開關可選用六氟化硫或真空斷路器、環網開關、負荷開關加熔斷器。

 還可在高壓側加裝計量裝置。低壓側一般安裝有總開關及分路饋線開關,也有的只安裝饋線開關.向低壓終端用戶直接饋電。還可裝補償電容器、計量裝置等。配電變壓器一般選用油浸式或干式變壓器。

 歐式箱變的高壓室一般是由高壓負荷開關、高壓熔斷器和避雷器等組成的,可以進行停送電操縱并且有過負荷和短路保護。低壓室由低壓空氣開關、電流互感器、電流表、電壓表等組成的。變壓器一般采用 S9 或干式的等。

 箱體有兩種構成方式,即“目”字形布置和“品”字形布置。“目”字形布置的高低壓室較寬,便于實現環網或雙電源接線的環網供電方案。

成都箱變

 美式箱式組合變壓器,其結構分為前后兩部門,前部為接線柜,接線柜內包括高低壓端子、高壓負荷開關、插入式熔斷器、高壓分接開關操縱手柄、油位表、油溫計等;后部是油箱體及散熱片,變壓器繞組、鐵心、高壓負荷開關、插入式熔斷器都在油箱體內。箱體采用全密封結構。一體化箱變為.近海內廠家研制,應用還不廣泛,為雙層結構,高、低壓室置于變壓器室上面

 歐式、美式和一體化式箱變各有優缺點,歐式箱變的體積較大,高低壓開關和變壓器都設于一個大殼體內,散熱前提差,需裝機械排風裝置。美式箱變因為變壓器冷卻片直接對外散熱,散熱前提相對較好,但其造型較歐式差,其外觀難與住宅小區等綠化環境配合。一體化箱變占地更少,優、缺點與美式箱變相似。另外,美式、一體化式箱變現海內只能制造630kVA容量以下的,歐式箱變卻可達1250kVA。“

普通箱式變電所型號分為三類

(1)高壓開關設備型號;

(2)干式變壓器柜型號;

(3)低壓開關設備型號。

前三位字母符號的意義是:

Z-組合式;B-變電站;N(W)-戶內(戶外,可不加);X-箱式;Y-移動式。

箱變的運行與維護

(一)箱變運行的基本要求

 1、箱式設備放置的地坪應選擇在較高處,不能放在低洼處,以免雨水灌入箱內影響運行。澆制混凝土平臺時要留有空擋.便于電纜進出線的敷設。

 2、箱體與接地網必需有兩處可靠的連接,箱變接地和接零可共用一接地網,接地網一般在基礎的四角打接地樁,然后連成一體。

 3、箱式設備附近不能違章堆物,..電氣設備的透風及運行巡視需要,箱變以天然風輪回冷卻為主,變壓器室門不應堵塞。

 4、高壓配電裝置中的環網開關、變壓器.避雷器等設備應按期巡視維護,發現缺陷及時整修,按期進行絕緣預防性試臉。作時要準確解除機械連鎖,并使用絕緣棒操縱。

什么是箱變?箱變知識大全

 (二)箱變的巡視維護箱變應根據巡視維護周期進行按期巡視(每月不少于一次),測試電纜終端頭連接處的溫度,檢查設備運行情況,必要時進行試臉。

一般巡視項目如下。

1、基礎是否牢困,孔洞是否封堵,柜體有無潮氣。

2、接地裝置是否完備、連接是否良好.接地電阻是否符合要求。

3、戶外環境有無變化.有無影響交通和行人.。

 4、檢查各路饋線負荷情況.三相負荷是否平衡或過負荷現象,開關分合位置、儀表指示是否準確,控制裝置是否正常工作。

 5、箱變的除塵箱變內部每隔一年除塵一次,高壓室、低壓室柜體表面和氣箱表面可用濕布進行擦拭,變壓器室內變壓器用吹氣除塵或吸塵器除塵。

 6、風機的日常維護和檢驗檢查風機運轉的情況,如未運行,使用溫濕度控制器,調到現有溫度以下,啟動風機檢查。

7、高壓開關和低壓開關電動操縱機構的維護和檢驗

 (1)檢查氣壓表的指針.是否在綠色區域,假如進入紅色區域,進行分合閘操縱.馬上通知廠家進行處理。

(2)機械零部件的潤滑,可使用通用鋰基潤滑脂(黃油)潤滑完成后進行分合操縱試驗等。

(3)電纜、避雷器的例行試驗根據例行試驗要求,對電纜、避雷器進行絕緣實驗和泄漏電流試驗。

 8、輔助例行試驗溫濕度控制器的例行試驗;煙霧報警裝置的例行試驗;端子排的緊固和檢查:尺度件的緊固和檢查。

 9、端子排維護,因熱脹冷縮,端子排可能會松動,每年巡檢應對端子室內所有端子重新緊固。留意:重新緊固前請確認一次交流回路和二次控制回路均斷電,避免觸電!

成都箱變

10、維護箱變時的留意事項

 (1)箱變門設有防風機構,是..其保持在完全開啟狀態的一種機構,封閉箱體門時一定要向上抬起防風機構根部,然后關門不能生拉硬拽,防止機構或門變形,影響箱變的正常使用!

 (2)高壓負荷開關本地手動操縱結束后,要將負荷開關操縱手柄放回到外門內側的手柄支架上.以免丟失。

 (3)高壓環網柜備用回路暫不連接電纜時,應在環網柜送電前將備用回路閉鎖,或使用配套的絕緣帽將電纜座封堵,避免造成意外事故!

(4)箱變出廠時環網柜配備的防塵帽,不能代替絕緣帽使用!

(5)運行中不答應使用任何短路插頭插入測試孔.否則將導致電壓傳感器損壞。

(6)低壓隔離開關只有在解鎖位置時才能操縱.切勿強拉硬拽!

箱變準確的操縱

1、合閘操縱

封閉電纜室門---分開接地開關---閉合負荷開關。

2、分閘操縱

分開負荷開關---閉合接地開關---打開電纜室門。

(一)操縱時注憊事項

 (1)執行負荷開關分合閘操縱時,必需將開關推到分閘或合閘..位置,切勿在開關沒有完成動作前松開或拔出操縱手柄,否則彈簧反彈會傷及操縱職員。

(2)在執行負荷開關分合閘操縱時,操縱手柄的操縱把向外,防止操縱時傷及操縱職員。

 (3)在執行負荷開關分合閘操縱前,必需把對應單元面板左上部電動手動切換旋鈕拔出,并旋轉90°固定得手動位置后,才能進行負荷開關的手動操縱,否則可能損壞機構。

故障現象產生原因排除方法

(一):框架斷路器不能合閘

1.控制回路故障。

2.智能脫扣器動作后,面板上的紅色按鈕沒有復位。

3.儲能機構未儲能

排除方法

1.用萬用表檢查開路點。

2.查明脫扣原因,排除故障后按下復位按鈕。

3.手動或電動儲能。

(二):塑殼斷路器不能合閘

1.機構脫扣后,沒有復位。

2.斷路器帶欠壓線圈而進線端無電源。

排除方法

1.查明脫扣原因并排除故障后復位。

2.使進線端帶電,將手柄復位后,再合閘。

(三)斷路器合閘就跳

1.出線回路有短路現象

排除方法

1.切不可反復多次合閘,必需查明故障,排除后再合閘。

(四)電容柜不能自動補償

1.控制回路電源消失。

2.電流信號線未準確連接。

排除方法

1.檢查控制回路,恢復電源。

箱變施工如何裝箱式變壓器?

箱變接地裝置的施工

1、 箱式變電站附近打接地網,接地網與附近建筑接地網相連。

2、 接地裝置的埋設深度和焊接要求要符合設計的要乞降相關規范劃定。

 3、 接地裝置安裝完畢后,要在晴朗的天色,地面的濕度達到規范劃定的時候,方可進行接地電阻的測試。假如有接地電阻值不符合劃定的接地裝置,就要按劃定增加相應的接地極和接地母線,直到接地電阻值符合設計要求。

4、 接地裝置與設備的聯接要可靠、美觀。

戶外箱式變電站安裝施工

 1、報批:按照箱變廠家提供貨自己提供的箱變設計圖的要乞降使用要求,定購相應的材料和設備,在箱式變內的變壓器定貨前向供電部分提供設備型號,報理審批。

2、布線: 經由現場勘察,確定10kV電源進線公道的進線點,編制相應的受電施工方案

3、預埋: 進行箱式變電站的基礎施工,預埋相應的構件和電纜保護鋼管。

 4、安裝:基礎到達設計強度的70%以上后,箱式變電裝置到達現場提高前輩行檢查,附件齊全、設備完好、無銹蝕或機械損傷后,方可設備的安裝。在這個過程中仍要留意基礎的養護。

 5、檢查:箱變施工完畢后,施工單位提高前輩行設備自調、自檢合格,報建設單位委托具有試驗資質的試驗部分進場試驗箱式變電站。

 綜上所述,相信大家對小編..分享的關于成都箱變的內容已經了解的很清楚呢!如果你還想了解更多內容,歡迎來電聯系我們哦!